Beiträge: 1.003
Themen: 60
Thanks Received: 2.302 in 405 posts
Thanks Given: 3.528
Registriert seit: Mar 2012
Bewertung:
14
Moin Männers,
es ist zwar garantiert nicht der richtige Bereich für die Frage, aber dennoch ist sie mir wichtig genug um mich ausnahmsweise über die hier herrschenden Gepflogenheiten hinwegzusetzen und so die Chancen auf eine schnelle Antwort zu verbessern.
Kürzlich hab ich für unsere Terrasse einen solchen Infrarotheizstrahler bestellt. Das Ding funktioniert auch prächtig und heizt gut.
AAAAABER:
Die Aussensteckdose ist momentan nur mit 10A abgesichert (es ist ein neues Haus) - gibt es da einen Grund dafür? Warum keine 16A? So fliegt die Sicherung raus, wenn ich beide vorhandenen Heizstäbe gleichzeitig nutze (2x 1480 Watt). Bei nur einem ist das ganze kein Problem.
VIEL WICHTIGER NOCH ist aber diese Feststellung: Die Hörner vom 220V Stecker werden extrem heiss. Dies konnte ich bislang bei keinem anderen Gerät feststellen! Das Kabel an sich bleibt kalt. Soeben habe ich die Heizung mit einer 5m Brennenstuhl Aussenverlängerung betrieben - der Stecker des Geräts war an den Hörnern RICHTIG WARM, der Stecker der Verlängerung in der Mauerdose RICHTIG HEISS! Selbst am Steckergehäuse war es gut warm.
Andere Geräte (zB Kärcher oder alter Elektrorasenmäher) haben diesen Effekt nicht.
Die Kabel bleiben wie gesagt kalt, nur die Stecker sind witzlos heiss!
Muss ich mir Sorgen machen, dass die Elektroinstallation Schaden nimmt? Woher kann das kommen?
vielen Dank für Eure Hilfe,
Tom.
Beiträge: 1.514
Themen: 57
Thanks Received: 2.680 in 900 posts
Thanks Given: 6.650
Registriert seit: Feb 2016
Bewertung:
12
Du solltest den Stromkreis nicht überfordern.
Bei 230 Volt und 10 A sind das 2300 Watt, bei 16 A dann 3680 Watt. Kein Wunder also, wenn bei 10 A und mehr Leistung die Sicherung auslöst, bevor die Leitung abfackelt.
Liebe Grüße,
Eric
"Kurz nach der Wende, in einer der letzten Episoden von HAPS, war der ZDF-Fernsehkoch Max Inzinger zu Gast und erklärte den Zuschauern des DDR-Fernsehens, wie man eine Kiwi richtig isst."
1 Mitglied sagt Danke an Pionier für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Pionier für diesen Beitrag
• LastV8
Beiträge: 1.003
Themen: 60
Thanks Received: 2.302 in 405 posts
Thanks Given: 3.528
Registriert seit: Mar 2012
Bewertung:
14
Hi Eric,
so weit war ich auch schon bei meinen Überlegungen, nur... spricht was dagegen eine 16A Sicherung in den Kasten einschrauben zu lassen?
Und... warum wird der verdammte Stecker so heiss???
lG,
Tom.
Beiträge: 217
Themen: 11
Thanks Received: 744 in 126 posts
Thanks Given: 937
Registriert seit: Jan 2016
Bewertung:
2
also mit anderen worten
DU SOLLTEST DIR SORGEN MACHEN
Beiträge: 5.081
Themen: 17
Thanks Received: 4.948 in 1.894 posts
Thanks Given: 6.497
Registriert seit: Jul 2013
Bewertung:
24
30.08.2016, 21:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2016, 21:57 von MacMax.)
Das solltest Du den fragen, der installiert hat. Der kennt deine elektrische Anlage.
Nicht jeder Mist den man kaufen kann, taugt auch zuf dauerhaften Inbetriebnahme.
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
Aber die Tür will nicht zu gehen
Ansonsten alles gut ...
Beiträge: 17.042
Themen: 91
Thanks Received: 24.920 in 9.158 posts
Thanks Given: 55.714
Registriert seit: Mar 2014
Bewertung:
80
30.08.2016, 22:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2016, 22:05 von winix.)
die Kontakte des (heissen) Steckers sind möglicherweise Hülsen
im Gegensatz zu den in Vollmetall ausgeführten kälteren Steckern;
erstere bieten einen höheren Widerstand, der zu einem höheren
Spannungsabfall führt, welcher in (mehr) Wärme umgesetzt wird.
edit: genau lesen hilft: die Brennenstuhl wird auch heiss, dann
ist mein Text oben fraglich (es sei denn, die Verlängerung hätte
auch solch einen schwindligen Stecker).
1 Mitglied sagt Danke an winix für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an winix für diesen Beitrag
• LastV8
Beiträge: 5.081
Themen: 17
Thanks Received: 4.948 in 1.894 posts
Thanks Given: 6.497
Registriert seit: Jul 2013
Bewertung:
24
...und in den Müll gehört.
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
Aber die Tür will nicht zu gehen
Ansonsten alles gut ...
Beiträge: 17.042
Themen: 91
Thanks Received: 24.920 in 9.158 posts
Thanks Given: 55.714
Registriert seit: Mar 2014
Bewertung:
80
ja/ne/weiss nicht, auf jeden Fall wird an diesen Stellen Strom in Wärme umgesetzt...
(wieso brauchts überhaupt so einen teuren Strahler, zwei oder drei der Stecker solo
reichen doch aus )
egal, ein Bild der Kontakte des Steckers wär schön
1 Mitglied sagt Danke an winix für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an winix für diesen Beitrag
• LastV8
Beiträge: 1.300
Themen: 32
Thanks Received: 1.514 in 703 posts
Thanks Given: 2.025
Registriert seit: Mar 2015
Bewertung:
14
Die Aussensteckdosen können auch bis 16 Ampere abgesichert werden. Kein Problem. Man geht allgemein nur nicht davon aus, daß jemand mehr als 2000 Watt im Garten braucht. Selbst mein alter Schredder nimmt nur 1500 auf. AAAABER: bevor die Sache mit dem heiss werdenden Stecker nicht geklärt ist würde ich das AUF KEINEN FALL machen. Evtl. ist die Dose von minderer Qualität und die Kontaktbleche liegen nicht stramm genug an den Stiften an, oder die Bleche sind zzu dünn. Es reicht auch bereits, wenn der eingeführte Stecker ein zehntel Millimeter dünner als ein etwas älterer. Schon ist kein sauberer Kontakt mehr da und es ergibt einen Übergangswiderstand mit Wärmeentwicklung. Die Stecker sollten richtig stramm in die Fassung gehen und nicht so schlüpfrig
Greetz Pit
______________________________________________
1 Mitglied sagt Danke an Pitter für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Pitter für diesen Beitrag
• LastV8
Beiträge: 1.570
Themen: 17
Thanks Received: 970 in 364 posts
Thanks Given: 1.766
Registriert seit: Sep 2012
Bewertung:
12
1,5 Kw ist zwar nicht ganz wenig, aber auch nicht besonders viel an Last.
Ich würde auch die Kontakte in der installierten Wandsteckdose z.B. auf Oxid o.ä. überprüfen (lassen).
Eine Außensteckdose ist immerhin eine gewissen Bewitterung ausgesetzt.
Gruß von Christoph
___________________________________________________________________
„Der Klügere gibt nach! Eine traurige Wahrheit, sie begründet die Weltherrschaft der Dummheit.“
Marie von Ebner-Eschenbach
mps-Kinder
1 Mitglied sagt Danke an expingo für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an expingo für diesen Beitrag
• LastV8
Mögliche wäre das im Stecker die Kontakte nicht aussreichend festgeschraubt sind oder die Kabel nur gesteckt sind und es dadurch zu hohen Übergangswiderständen im Stecker kommt.
Dann ist da noch zu beachten, Querschnitt des verlegten Kabels (warscheinlich 1,5mm²) und die Länge vom LS zur Dose.
Wenn dort eine 10A Sicherung drinn ist hat das mit diesen Faktoren zu tun und sollte nicht geändert werden.
Belastbarkeit liegt in diesem Zustand Max 2300Watt, schaltest Du beide Heizstäbe ein überlastest Du diese Leitung und die Sicherung löst aus.
Für solche Geräte muß eine Leitung mit 2,5mm² und dann ein LS mit 16A =3680Watt genommen werden.
2 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag
• LastV8, winix
Beiträge: 1.003
Themen: 60
Thanks Received: 2.302 in 405 posts
Thanks Given: 3.528
Registriert seit: Mar 2012
Bewertung:
14
Moin allesamt,
Auf unser Forum ist wie ich sehe Verlass! Vielen Dank für die vielen Antworten, vor allem für die hilfreichen Erklärungen!
Die im Haus verlegten Kabel sind auf meinen expliziten Wunsch hin allesamt 2,5mm^2. Wahrscheinlich ist der Grund für die 10A Absicherung in etwa so was wie Pit es vermutet. Ich werd beim Elektriker nachhören und mir eine 16A reinpflanzen lassen, oder falls er gemogelt hat ein 2,5er Kabel nachziehen - das Haus hat ja noch keine 10 Jahre...
Darauf, dass der Stecker nicht 100% passt, wäre mir von selber eher nicht gekommen Kommt mir aber auch plausibel vor. Wahrscheinlich ist die Dose ausgeleiert, da die Kids sehr oft murksen, wenn sie ihre Steckernetzteile ihrer neuartigen Unterlaltungsgeräte reinballern
Ich werd das mal heute Abend checken und nachbiegen, respektive auf Oxidierung behandeln. Und ja - ich nehm dazu die Sicherung raus (obwohl, FI Schalter ist ja dran)
Vielen Dank nochmal!
lG,
Tom.
1 Mitglied sagt Danke an LastV8 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an LastV8 für diesen Beitrag
• winix
Beiträge: 3.436
Themen: 14
Thanks Received: 10.129 in 1.697 posts
Thanks Given: 5.054
Registriert seit: Feb 2013
Bewertung:
18
Die Kontakte vom Stecker und die Kontakte in der Außensteckdose reinigen oder Steckdose erneuern, wenn die Kontakte in Steckdose der Witterung ausgesetzt sind laufen die an und wie schon geschrieben steigt der Übergangswiederstand.
Gruß Ulf
1 Mitglied sagt Danke an sensor für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an sensor für diesen Beitrag
• LastV8
Beiträge: 367
Themen: 8
Thanks Received: 209 in 136 posts
Thanks Given: 723
Registriert seit: Jul 2011
Bewertung:
9
Die Auswahl des Leitungsschutzschalters (so heissen die Sicherungsautomaten richtig) hängt vom Leitungsquerschnitt, der Länge, und der Verlegeart ab.
http://www.mkfgf.de/Leitungsberechnung.pdf
Gruß Dirk
Wenn ein unerwarteter Fehler aufgetreten ist, frage ich mich immer, welche Fehler erwartet wurden.
1 Mitglied sagt Danke an __diz__ für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an __diz__ für diesen Beitrag
• LastV8
Yo Dirk, siehe post 11
abgekürzt Leitungschutzschalter = LS
Beiträge: 1.003
Themen: 60
Thanks Received: 2.302 in 405 posts
Thanks Given: 3.528
Registriert seit: Mar 2012
Bewertung:
14
Nachsehen und Nachfrage beim Elektriker hat ergeben, dass die Jungs die 10A Sicherung reingetan haben, da meist niemand mehr braucht im Garten diie verlegten Kabel haben wie beim Bau verlangt einen Querschnitt von 2,5mm^2. Der 16A Leitungsschutzschalter (was fürn Wort) wird nächste Woche eingebaut - vom Elektriker.
Die Dose ist de facto oxidiert, werde ich wohl am Wochenende säubern und nachbiegen, respektive die Dose durch ein hochwertigeres aber hässlicheres Modell ersetzen...
Danke!
lG,
Tom.
Problem gelöst
dann kannste ja mal ordentlich einheizen, damits in Deutschland mal warm wird
Beiträge: 1.003
Themen: 60
Thanks Received: 2.302 in 405 posts
Thanks Given: 3.528
Registriert seit: Mar 2012
Bewertung:
14
Nanana, ich dreh die Heizung schon weg von der Grenze - in Luxemburg solls warm werden
Beiträge: 1.003
Themen: 60
Thanks Received: 2.302 in 405 posts
Thanks Given: 3.528
Registriert seit: Mar 2012
Bewertung:
14
Nachdem ich Gestern über mehrere Stunden die Heizung in Betrieb hatte, dies an dem neuen 16A LS, mit neuer Aussensteckdose und neuem Verlängerungskabel kann ich beruhigt berichten, dass die Stecker kaum über handwarm aufheizten. Damit kann ich das nützliche Teil weiter nutzen ohne mir einen dicken Kopp zu machen.
Vielen Dank für alle Antworten und dafür, mich auf die richtige Spur gebracht zu haben!
lG,
Tom.
2 Mitglieder sagen Danke an LastV8 für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an LastV8 für diesen Beitrag
• wattkieker, winix
|