Beiträge: 1.082
Themen: 15
Thanks Received: 2.539 in 640 posts
Thanks Given: 4.832
Registriert seit: Dec 2012
Bewertung:
8
Oh man Matse,
lass da echt mal jemand drüber schauen, der mehr Fachwissen als Bastelleidenschaft hat. Gorm hat ja einiges dazu geschrieben.
Noch mal kurzgefasst zur Schleifenmessung:
Sie soll sicherstellen, dass die Leitung den Strom aushält, damit im Fehlerfall eine sichere Abschaltung durch den Sicherungsautomaten gewährleistet ist.
Sollte die Messung ergeben, dass das nicht der Fall ist besteht Handlungsbedarf durch z. B. eine neue Leitung, Verringerung der Übergangswiderstände oder ein anderer Sicherungsautomat mit weniger Ampere bzw. anderer Auslösecharakteristik.
Die "Installation" in deiner Wohnung wirkt auf mich eher so, dass die Sicherungsautomaten durch die Kabel geschützt werden sollen.
veni, vidi, violini - ich kam, ich sah, ich vergeigte es
1 Mitglied sagt Danke an Ralph für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Ralph für diesen Beitrag
• rafena
(30.01.2020, 21:27)Gorm schrieb: Die gemessenen 50Ohm
zeigen mir, dass es in der Kabelage keine nennenswerten Übergangswiderstände an den Verbindungsstellen gibt.
Fehler behoben, mehr interessiert mich da nicht wirklich.
(30.01.2020, 22:57)Ralph schrieb: Die "Installation" in deiner Wohnung...
Sieht definitiv in Tausenden Wohnungen hier so aus - ohne dass regelmäßig Plattenbauten brennen.
Beiträge: 7.746
Themen: 53
Thanks Received: 12.854 in 4.516 posts
Thanks Given: 21.009
Registriert seit: Nov 2016
Bewertung:
61
Seh ich genauso. Die Wahrscheinlichkeit eines Feuers wegen der Klemmen oder Überlastung des Systemes ist kleiner als die, das irgendein Idiot denkt ihr wärt Bantu-Neger aus Negeria und deshalb einen Molli durch Fenster schmeisst.
Also locker bleiben, die Sache im Auge behalten, die Klemmen nach und nach ersetzen, und abends/nachts von allen Ängsten befreit die Zeit zum pennen nutzen. N8 allerseits.
“Any unbiased and reasonable person would find laughable Justice Alito’s ‘the dog ate my homework, and I didn’t even know I had homework’ defense,”
1 Mitglied sagt Danke an Frunobulax für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Frunobulax für diesen Beitrag
•
Beiträge: 5.483
Themen: 110
Thanks Received: 16.803 in 2.729 posts
Thanks Given: 12.922
Registriert seit: Nov 2013
Bewertung:
38
Neue Bakelit Knöpfe und Tips an der 54er Strat:
Gruß
Jürgen
11 Mitglieder sagen Danke an bikehomero für diesen Beitrag:11 Mitglieder sagen Danke an bikehomero für diesen Beitrag
• HaiEnd Verweigerer, , HiFi1991, dksp, Helmi, Der Suchende, Ralph, Dude, havox, peugeot.505, Balloo
Beiträge: 12.744
Themen: 34
Thanks Received: 11.595 in 4.795 posts
Thanks Given: 19.218
Registriert seit: Sep 2016
Bewertung:
27
31.01.2020, 00:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.01.2020, 00:34 von HaiEnd Verweigerer.)
Joe's Garage (Zappa)
A boring old garage in a residential area with a teen-age band
rehearsing in it. JOE (the main character in the CENTRAL
SCRUTINIZER'S Special Presentation) sings to us of the trials and
tribulations of garage-band husbandry.
We take you now, to a garage, in Canoga Park.
(It makes it's own sauce...)
... It wasn't very large
There was just enough room to cram the drums
In the corner over by the Dodge
It was a fifty-four
With a mashed up door
And a cheesy little amp
With a sign on the front said "Fender Champ"
And a second hand guitar
It was a Stratocaster with a whammy bar ...
Beiträge: 5.483
Themen: 110
Thanks Received: 16.803 in 2.729 posts
Thanks Given: 12.922
Registriert seit: Nov 2013
Bewertung:
38
Jo, den cheesy little amp hätt ich auch gerne noch...
Gruß
Jürgen
Beiträge: 293
Themen: 2
Thanks Received: 740 in 164 posts
Thanks Given: 286
Registriert seit: Dec 2015
Bewertung:
1
Hallo,
wusste zwar dass es Aluminiumkabel gibt, aber bis jetzt wusste ich nicht, dass die solche Probleme machen. Der Zustand der Klemmen auf den Bildern ist erschreckend und man kann gut erkennen, dass die Wärmeentwicklung direkt an der Klemme ist. Konnte es einfach nicht glauben, dass Wago hier bei der Federzugklemme solche Probleme hat. Seit fast 20 Jahren setzen wir die Federzugklemmen von Wago ein. Mittlerweile sind bestimmt schon einige hunderttausend als Reihen oder Wabenklemmen im Einsatz und bis jetzt habe ich solch eine Wärmeentwicklung in einer Klemme noch nicht erlebt. Habe nun etwas gestöbert und bin über die entstehende Oxidschicht beim Alu gestossen. Wenn dagegen nicht gemacht wird ist das Abfackeln der Klemmstelle nur eine Frage der Zeit. Wago hat dazu ein Fett welches in die Klemmen gespritzt wird und die Oxidation verhindern soll.
Währe ich in der gleichen Situation wie Matze, würde ich versuchen die Aderenden gründlich mit einem metallfreien Schleifflies zu reinigen und die Klemmen mit dem speziellen Fett zu füllen.
Weniger Oxidation = weniger Übergangswiderstand = weniger Wärme = weniger Brandgefahr.
Gruß
Gerhard
Beiträge: 30.697
Themen: 228
Thanks Received: 48.327 in 14.150 posts
Thanks Given: 29.959
Registriert seit: Dec 2009
Bewertung:
130
31.01.2020, 06:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.01.2020, 06:20 von spocintosh.)
Na endlich die richtige Info.
...
...
...
(neben der, die Finger davon zu lassen).
Aber vor allem hat Matse ja Glück, dass er kein Highender ist.
Wenn man da schon vergoldete Haussicherungen braucht, um Dire Straits überhaupt ertragen zu können...dann mag man sich ja gar nicht ausmalen, was der ganze oxidierte und vom Übergangswiderstand geschwächte und verunreinigte Strom mit der Feinzeichnung und DER BÜHNE angestellt haben muss.
Aber demnächst sind hier ja auch wieder die Hamburger HiFi-Tage, da könnte man direkt bei Ingo Hansen oder Albat mal fragen, die haben da doch bestimmt was im Programm.
Molekular-Oxidformierer oder so.
If you don’t believe it or don’t get it, I don’t have the time to try to convince you, sorry.
4 Mitglieder sagen Danke an spocintosh für diesen Beitrag:4 Mitglieder sagen Danke an spocintosh für diesen Beitrag
• , winix, rafena, Balloo
(31.01.2020, 01:13)2blue schrieb: Währe ich in der gleichen Situation wie Matze, würde ich versuchen die Aderenden gründlich mit einem metallfreien Schleifflies zu reinigen und die Klemmen mit dem speziellen Fett zu füllen.
Die Adern hab ich natürlich mitm Glashaarpinsel geputzt - und dank Deines Tips ist auch eine Spritze Wago Alu-Plus Kontaktpaste, 249-130 bestellt.
Beiträge: 9.593
Themen: 84
Thanks Received: 11.010 in 4.419 posts
Thanks Given: 6.047
Registriert seit: Jun 2011
Bewertung:
86
Zitat:Fehler behoben, mehr interessiert mich da nicht wirklich.
Wäre sicher interessant, was der Klemmenhersteller zu den Bildern sagen würde. Wie oben gesagt ist mMn in einer 3er Klemme ne Cu-Ader weggeschmort und das Schadbild deutet auf eine massive Überlastung der Leitungen hin. Bei nem Amperechen schmilzt keine Klemme. Nach so nem Schmorkler muß der Isolationswiderstand des Stromkreises und das Auslöseverhalten des Leitungsschutzschalters geprüft werden.
In der DDR war bei den üblichen Alu-Installationen nicht nur das Fetten der abisolierten Alu-Leiter vor dem Verklemmen Pflicht, auch das regelmäßige Nachziehen aller Klemmschrauben in Steck- und Abzweigdosen sowie sonstigen Klemmstellen, da Aluminium die Eigenschaft besitzt zu fließen, d.h. es verringert unter den Klemmschrauben seine Höhe. Diese Eigenschaft könnte in diesen Klemmen mit ursächlich für den Schaden gewesen sein. Auch bildet bildet Aluminium in direkter Verbindung mit Kupfer ein Kontaktelement, das zu Übergangswiderständen und Folgeschäden führt. Vermutlich ist eine Schraubklemme mit gemeinsamer Verklemmung von Alu und Cu-Leitungen wie früher immer noch unzulässig. Besser das Alu in der Klemme also auch fetten. Es ist empfehlenswert, alle Alu-Klemmverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und evtl. noch vorhandene Schraubverbindungen im Abstand mehrerer Jahre nachzuziehen.
Mit der Stromkreisüberlastung würde ich nicht leben wollen.
Vielleicht frage ich auch mal nen Studienkumpel in Potsdam, der die letzten 30 Jahre als Gutachter für E-Anlagen gearbeitet hat, wie er die Problematik der Anpassungen mit Cu an Alt-Alu-Installationen sieht ...
Auch der große Bambulli schrieb schon mal Schnulli ...
(31.01.2020, 08:27)MaTse schrieb: Die Adern hab ich natürlich mitm Glashaarpinsel geputzt - und dank Deines Tips ist auch eine Spritze Wago Alu-Plus Kontaktpaste, 249-130 bestellt.
Beiträge: 9.593
Themen: 84
Thanks Received: 11.010 in 4.419 posts
Thanks Given: 6.047
Registriert seit: Jun 2011
Bewertung:
86
Glashaarpinsel?
Das Alu ist unter der Isolierung doch kaum oxidiert, wenn überhaupt reicht zweimal mit nem Kabelmesser längs und dieses schweineteure Affenfett von Wago soll nach orchinoler DDR-Rezeptur mit Schleifbestandteil sein.
Auch der große Bambulli schrieb schon mal Schnulli ...
GHP Ist nunmal mein "Lieblings-Putzgerät".
Beiträge: 1.429
Themen: 42
Thanks Received: 8.435 in 1.032 posts
Thanks Given: 7.960
Registriert seit: Dec 2010
Bewertung:
19
24 Mitglieder sagen Danke an loenicz für diesen Beitrag:24 Mitglieder sagen Danke an loenicz für diesen Beitrag
• spocintosh, Frunobulax, dksp, , HaiEnd Verweigerer, Mosbach, proso, Kimi, hadieho, xs500, Jörgi, jotpewe, 2blue, Cyrano, beetle-fan, Baruse, MiDeg, Ralph, HiFi1991, havox, Rainer F, rotoro, audioholic, Balloo
Beiträge: 5.243
Themen: 56
Thanks Received: 9.135 in 2.959 posts
Thanks Given: 2.554
Registriert seit: Dec 2017
Bewertung:
40
31.01.2020, 23:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.01.2020, 23:27 von ESG 796.)
(30.01.2020, 22:08)Frunobulax schrieb: Was aber beim "Eigenheim"?
Erst mal komplett alles Alu raus aus der Ostruine.
Dann einen Elektriker finden, der Einem den bei Ihm gekauften Zähler/Sicherungskasten mit der selbstverlegten Elektrik verbindet und bestückt , anschließend die Prüfung im Hause vornimmt, und letztlich die einwandfreien Ergebnisse versicherungskonform protokolliert.
[quote pid='1273573' dateline='1580463101']
(31.01.2020, 08:27)MaTse schrieb: Die Adern hab ich natürlich mitm Glashaarpinsel geputzt - und dank Deines Tips ist auch eine Spritze Wago Alu-Plus Kontaktpaste, 249-130 bestellt.
[/quote]
Dann brauchst Du nur noch die umgebauten 16A -Automaten auf 10 A zurückbauen, oder mal eben die Leitungen auf 2,5qmm upgraden, schon läuft alles.
152
Beschreibung
„Alu-Plus“ Kontaktpaste
Bei Einsatz von
eindrähtigen
Aluminium-Leitern
in WAGO Federklemmen ist die WAGO „Alu-Plus“
Kontaktpaste zu verwenden.
Außerdem ist zu beachten, daß die Nennströme
der geringeren Leitfähigkeit der Alu-Leiter ange-
paßt werden:
2,5 mm
2
= 16 A
Wetten, dass Deine Kate früher abbrennt als mein Betonbunker?
Beiträge: 293
Themen: 2
Thanks Received: 740 in 164 posts
Thanks Given: 286
Registriert seit: Dec 2015
Bewertung:
1
(31.01.2020, 23:21)ESG 796 schrieb: Dann brauchst Du nur noch die umgebauten 16A -Automaten auf 10 A zurückbauen, oder mal eben die Leitungen auf 2,5qmm upgraden, schon läuft alles.
MaTse,
hast Du die Automaten getauscht oder eine Fachfirma und wurde eine Schleifenmessung(Schleifenimpedanz) gemacht und erfolgreich bestanden?
Hintergrund ist, dass ein Sicherungsautomat von 16A ca. 5 x 16A also 80A benötigt um in einer Zeit < 1s auszulösen. Wenn der Leitungsquerschnitt zu klein ist oder du hohe Übergangswiderstände an den Klemmstellen hast geht der Schleifenwiderstand hoch. Dieser Widerstand begrenzt den fliesenden Strom bei einem Kurzschluss. Nicht selten wird dadurch der nötige Strom zum auslösen des Automaten nicht erreicht. Was dann passiert muss ich Dir bestimmt nicht erzählen.
Bitte nicht falsch verstehen, möchte nicht als der Oberlehrer rüberkommen, mache selbst auch oft Basteleien die nicht ganz legal sind, aber wenn’s um Sicherheit geht sollte man keine Kompromisse eingehen.
Gruß
Gerhard
Beiträge: 8.544
Themen: 20
Thanks Received: 4.269 in 2.603 posts
Thanks Given: 334
Registriert seit: Dec 2014
Bewertung:
20
Die Rundsteuersignale solllten Mng. nicht unerwähnt bleiben!
Charlie surft nicht!
Watt Volt ihr da Ohm?
Natürlich hab ich keinen Automaten getauscht.
Und natürlich weiß ich nicht mehr, ob damals irgendwas gemessen wurde.
Und die Übergangswiderstände der gesammelten Klemmstellen (von Dose zu Dose gemessen) liegen aktuell bei um die 0,1 Ohm.
PS: um die Bettnässer guten Deutschen zu beruhigen - seit dem Blick in den Kabelkanal ist klar, dass der Dosenring aufgesplittet werden könnte und statt des 16er 2 10er verbaut werden könnten.
Vielleicht schau ich ja mal in den Sicherungskasten und stelle erstaunt fest, dass da eine 16A-Sicherung drin ist und beschwere mich bei der DW.
Beiträge: 5.243
Themen: 56
Thanks Received: 9.135 in 2.959 posts
Thanks Given: 2.554
Registriert seit: Dec 2017
Bewertung:
40
(01.02.2020, 17:45)MaTse schrieb: PS: um die Bettnässer guten Deutschen zu beruhigen
Ahh, ja..
2 Mitglieder sagen Danke an ESG 796 für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an ESG 796 für diesen Beitrag
• Gorm, Dude
(31.01.2020, 22:34)loenicz schrieb:
Also wenn jetzt noch die Späne energetisch - co2 neutral versteht sich- verwertet würden ...
Beiträge: 5.483
Themen: 110
Thanks Received: 16.803 in 2.729 posts
Thanks Given: 12.922
Registriert seit: Nov 2013
Bewertung:
38
12 Mitglieder sagen Danke an bikehomero für diesen Beitrag:12 Mitglieder sagen Danke an bikehomero für diesen Beitrag
• HaiEnd Verweigerer, hadieho, , spocintosh, charlymu, HiFi1991, havox, Frunobulax, Der Suchende, Ralph, Dude, Balloo
Beiträge: 15.386
Themen: 263
Thanks Received: 23.340 in 6.314 posts
Thanks Given: 17.787
Registriert seit: Mar 2009
Bewertung:
71
Mein Nebenbei Projekt heute zum erstenmal angeschlossen. Leider ist der HT der linken Box defekt.
So ein scheiss, hätte ich vorher messen / testen sollen ..
Mal sehen ob Thomas etwas passendes im Fundus hat, gerne auch 2 neue HT, ist bei den Tröten fast egal.
Testaufbau
For all the shut-down strangers and hot rod angels
Rumbling through this promised land ..
nein das u wurde nicht vergessen... es gibt auch ein Leben außerhalb des OFF
|