Bin ja gerade dabei mein im Mai erworbenes Fachwerkhäuschen Richtung Bewohnbarkeit zu trimmen, am Wochenende hab ich mir die Elektrik mal näher angeschaut. Es war schon mal der örtliche Stadtwerkemann da, hat in den Zählerschrank geschaut und meinte ich würde Bestandsschutz genießen, aber bei Veränderung am Netzanschluss müsste alles neu, also auch der Zähler aus dem 1. OG weg etc.
Ich gehe mal davon aus, dass mit Bestandsschutz alles gemeint ist was verplombt ist, der Rest ist definitiv untragbar und muss weg:
So was übles habe ich lange nicht mehr gesehen, hier der meiner Meinung nach absolute Oberknaller:
Die kurzen dicken Stummeldrähte vom 63A-FI auf die Verteilerschiene können quasi gar nicht anders als sich durch Wärmeentwicklung im Laufe der Zeit loswiggeln. Der Phasenleiter in der Mitte hatte am meisten Erfolg wie man sieht. Schmauchspuren auch schon an der Isolation vom Nullleiter direkt dahinter. Da so ein FI kein Leitungsschutzschalter ist, sind da nur noch die vmtl. 3x100A Schmelzsicherungen im Hausanschlusskasten davor. Ein Hausbrandsatz allererster Kajüte, Wahnsinn.
Immehin ist der Rotz mit beigelegten Zetteln halbwegs vernünftig dokumentiert. Kann mir nicht vorstellen das da ein Profi dran war, wohl eher der Vorbesitzer des Hauses. Das wird jetzt erst mal neu aufgebaut.
Beiträge: 294
Themen: 8
Thanks Received: 660 in 149 posts
Thanks Given: 784
Registriert seit: Aug 2022
Bewertung:
6
Beim Ansehen der Bilder begannen meine Finger zu kribbeln......
Viel Glück beim Neuaufbau und immer schön eine Hand in der Hosentasche ;-)
Gruß, Frank
1 Mitglied sagt Danke an Frank62 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Frank62 für diesen Beitrag
• Dude
Beiträge: 3.019
Themen: 375
Thanks Received: 3.101 in 1.116 posts
Thanks Given: 42
Registriert seit: Jan 2018
Bewertung:
40
So etwas ist gut :
https://www.amazon.de/Hager-Z%C3%A4hlers...76&sr=8-13
Vorverdrahtet und einfach zu Installieren, aber einen Tag keinen Strom und der Zähler muss vom Energieversorger eingesetzt und wieder verplommt werden.
Die Vorarbeiten ( welche Sicherung wofür ) muss man selbst ausprobieren und dokumentieren.
VG
1 Mitglied sagt Danke an p.seller für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an p.seller für diesen Beitrag
• Dude
Beiträge: 17.315
Themen: 40
Thanks Received: 3.005 in 1.399 posts
Thanks Given: 2.708
Registriert seit: Dec 2008
Bewertung:
35
Den Zähler kann auch der örtliche Elektriker einbauen.
Elektriker gehen immer mit Widerstand zur Arbeit.
Rot auf blau und Plus ist Minus.
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
Beste Grüße Jianni.
1 Mitglied sagt Danke an jim-ki für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an jim-ki für diesen Beitrag
• Dude
Beiträge: 2.325
Themen: 13
Thanks Received: 2.485 in 1.143 posts
Thanks Given: 533
Registriert seit: Jan 2012
Bewertung:
8
Gruß Wolfgang
"Life ist short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
1 Mitglied sagt Danke an Wolfmanjack für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Wolfmanjack für diesen Beitrag
• HiFi1991
Beiträge: 7.015
Themen: 20
Thanks Received: 7.201 in 2.813 posts
Thanks Given: 20.628
Registriert seit: Jan 2016
Genau. Einfach nen Rauchmelder drüberhängen
Beiträge: 1.263
Themen: 15
Thanks Received: 2.272 in 666 posts
Thanks Given: 3.077
Registriert seit: Apr 2019
Bewertung:
18
(01.12.2022, 13:36)Der Suchende schrieb: Genau. Einfach nen Rauchmelder drüberhängen
Das wir wohl eher nix reißen. Hier in der Gegend ist erst kürzlich fast eine Familie drauf gegangen weil ein Kurzschlusslichtbogen im Schaltkasten der Wohnung dieselbige binnen Sekunden komplett in dichten schwarzen Rauch getaucht hat. Tote gabs zum Glück keine, aber Schwerverletzte aufgrund der toxischen Rauchgase.
Es kommt noch schlimmer:
Rundsteuersignale!
Der Empfänger sitzt direkt unter dem Gedöns und ist auf dem Bild nicht zu sehen. Der NT Zweig wird aber ohnehin stillgelegt, da NT hier eh erst mal Geschichte ist, gibt nur noch Einheitstarif. Bis die neue Heizung da ist, bleibt das für den Frostschutzheizbetrieb mit den Nachtspeicheröfen erstmal noch dran.
Beiträge: 26.390
Themen: 81
Thanks Received: 15.726 in 5.021 posts
Thanks Given: 3.999
Registriert seit: Dec 2008
Bewertung:
71
So schlimm sieht der nicht aus. Den Rundsteuer Empfänger kannst du für deine Wärmepumpe oder E-Auto nutzen. Naja nur prinzipiell...
Man kann nicht gleichzeitig optimale Bässe, Mitten und Höhen bieten (Arnold Nudell)
1 Mitglied sagt Danke an Harry Hirsch für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Harry Hirsch für diesen Beitrag
• Der Suchende
Beiträge: 996
Themen: 102
Thanks Received: 2.164 in 445 posts
Thanks Given: 278
Registriert seit: Oct 2017
Bewertung:
7
Hey, der Eltako ist doch fast neu! ;-)
Beiträge: 2.047
Themen: 13
Thanks Received: 1.594 in 795 posts
Thanks Given: 26
Registriert seit: Jan 2015
Bewertung:
9
Immerhin schon mit Schutzleiter. Du brauchst also erstmal nur einen neuen Zählerkasten setzen. Mach ihn größer wie den alten, sonst bekommst du ein ähnliches Gewürge wie dein Vorgänger.
Beiträge: 17.315
Themen: 40
Thanks Received: 3.005 in 1.399 posts
Thanks Given: 2.708
Registriert seit: Dec 2008
Bewertung:
35
Also die erste NZ Tafel finde ich auch wesentlich schlimmer.
Ich finde nur die Reihenfolge komisch. Hauptleitung geht zuerst zum Schütz und dann auf die Automaten.
Das muss trotzdem alles neu gemacht werden.
Elektriker gehen immer mit Widerstand zur Arbeit.
Rot auf blau und Plus ist Minus.
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
Beste Grüße Jianni.
Beiträge: 2.633
Themen: 59
Thanks Received: 10.192 in 1.739 posts
Thanks Given: 16.855
Registriert seit: Nov 2017
Bewertung:
29
Wieso zickt denn jetzt das PC-Netzteil rum?
Ach soooo - Elkos explodiert - sowas hatte ich ja schon lange nicht mehr 1000µF /10 V habe ich natürlich nicht da, und die 35 V sind zu dick. Also erstmal das Netzteil gegen ein anderes getauscht (aus dem noch wartenden Linux-Rechner für die Zeit nach Win10 Update-Stop...)
Viele Grüße aus Kiel,
Hans-Volker
Es gibt viel zu tun, fangt schon mal an!
Beiträge: 6.487
Themen: 94
Thanks Received: 13.545 in 3.080 posts
Thanks Given: 41.018
Registriert seit: May 2009
Bewertung:
43
Der ist auch bald soweit...
Gruß aus Stadthagen
Holger
Beiträge: 529
Themen: 32
Thanks Received: 1.110 in 244 posts
Thanks Given: 584
Registriert seit: Oct 2020
Bewertung:
5
(30.11.2022, 21:49)Dude schrieb: Bin ja gerade dabei mein im Mai erworbenes Fachwerkhäuschen Richtung Bewohnbarkeit zu trimmen, am Wochenende hab ich mir die Elektrik mal näher angeschaut. Es war schon mal der örtliche Stadtwerkemann da, hat in den Zählerschrank geschaut und meinte ich würde Bestandsschutz genießen, aber bei Veränderung am Netzanschluss müsste alles neu, also auch der Zähler aus dem 1. OG weg etc.
Ich gehe mal davon aus, dass mit Bestandsschutz alles gemeint ist was verplombt ist, der Rest ist definitiv untragbar und muss weg:
So was übles habe ich lange nicht mehr gesehen, hier der meiner Meinung nach absolute Oberknaller:
Die kurzen dicken Stummeldrähte vom 63A-FI auf die Verteilerschiene können quasi gar nicht anders als sich durch Wärmeentwicklung im Laufe der Zeit loswiggeln. Der Phasenleiter in der Mitte hatte am meisten Erfolg wie man sieht. Schmauchspuren auch schon an der Isolation vom Nullleiter direkt dahinter. Da so ein FI kein Leitungsschutzschalter ist, sind da nur noch die vmtl. 3x100A Schmelzsicherungen im Hausanschlusskasten davor. Ein Hausbrandsatz allererster Kajüte, Wahnsinn.
Immehin ist der Rotz mit beigelegten Zetteln halbwegs vernünftig dokumentiert. Kann mir nicht vorstellen das da ein Profi dran war, wohl eher der Vorbesitzer des Hauses. Das wird jetzt erst mal neu aufgebaut.
Ja Hager Univers Z ist schon ein gutes System ansonsten wäre noch Siemens Alpha eine gute Wahl da wäre das Blech auch etwas dicker.
Lowfidele Grüße Heiko
____________________________
Problematisch ist eine schleichende Inkontinenz, wenn man zuviel am Rohr fummelt.
1 Mitglied sagt Danke an Telefunker für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Telefunker für diesen Beitrag
• Dude
Beiträge: 2.633
Themen: 59
Thanks Received: 10.192 in 1.739 posts
Thanks Given: 16.855
Registriert seit: Nov 2017
Bewertung:
29
(02.12.2022, 16:36)xs500 schrieb: Der ist auch bald soweit...
An dem kann ich jetzt nichts Böses entdecken - oder meinst Du den links neben der Spule und der Pfeil ist verrutscht? Der Flecken links über dem Elko ist nur Klebematerial an dem Kabelbaum.
Viele Grüße aus Kiel,
Hans-Volker
Es gibt viel zu tun, fangt schon mal an!
Beiträge: 1.124
Themen: 50
Thanks Received: 823 in 396 posts
Thanks Given: 857
Registriert seit: Jan 2021
Bewertung:
21
(02.12.2022, 18:23)havox schrieb: (02.12.2022, 16:36)xs500 schrieb: Der ist auch bald soweit...
An dem kann ich jetzt nichts Böses entdecken - oder meinst Du den links neben der Spule und der Pfeil ist verrutscht? Der Flecken links über dem Elko ist nur Klebematerial an dem Kabelbaum.
Die sind alle fratze.
Der Schwarze -- ja der kommt bald. Raus Damit.
Aber die zwei lila erst recht.... das kann auch gut ausgekotzter Siff sein. Ich gehe bei sowas kein Risiko wegen Bauteilen, die 40 Cent kosten.
Direkt machen -- spart mecker hinterher.
Sleep is an abstinence syndrom caused by lack of coffeine
Beiträge: 1.124
Themen: 50
Thanks Received: 823 in 396 posts
Thanks Given: 857
Registriert seit: Jan 2021
Bewertung:
21
(02.12.2022, 15:56)havox schrieb: Wieso zickt denn jetzt das PC-Netzteil rum?
Ach soooo - Elkos explodiert - sowas hatte ich ja schon lange nicht mehr 1000µF /10 V habe ich natürlich nicht da, und die 35 V sind zu dick. Also erstmal das Netzteil gegen ein anderes getauscht (aus dem noch wartenden Linux-Rechner für die Zeit nach Win10 Update-Stop...)
Einer der beiden rechts auf der Netzseite sieht auch fragwürdig aus.
Bei solchen Netzteilen hilft nur voller Elkotausch oder gleich wegschmeissen -- wenn's kein hochwertiges ist.
Einfach PC-Netzteile bis 250W gibt's wie sand am Mehr oder auf dem Wertstoffhof. Das lohnt dann die Arbeit nicht....
Sleep is an abstinence syndrom caused by lack of coffeine
Beiträge: 1.389
Themen: 131
Thanks Received: 1.504 in 448 posts
Thanks Given: 937
Registriert seit: Mar 2019
Bewertung:
11
03.12.2022, 22:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2022, 22:36 von stereosound.)
(03.12.2022, 19:31)ted_am_see schrieb: Einer der beiden rechts auf der Netzseite sieht auch fragwürdig aus.
Bei solchen Netzteilen hilft nur voller Elkotausch oder gleich wegschmeissen -- wenn's kein hochwertiges ist.
Einfach PC-Netzteile bis 250W gibt's wie sand am Mehr oder auf dem Wertstoffhof. Das lohnt dann die Arbeit nicht....
Zumal das Ding sogar noch passive PFC per Drossel hat. Das Ding ist entweder ein Billigteil hübsch verpackt um den Käufern Geld aus der Tasche zu ziehen oder es ist mehrere Äonen alt. Selbst in meinen Retro-Rechnern aus der Win95/98-Zeit ist hochwertigeres als Netzteil verbaut. Voller Elkotausch in solchen Kisten halte ich für fragwürdig, allgemein den Elkotausch in PC Netzteilen halte ich für fragwürdig: Stichwort Ripple & Noise, kaum jemand außer mit einem Messgerätepark kann nach dem Tausch sagen ob alles passt.
Schönen Gruß wünscht,
Manuel
Beiträge: 2.633
Themen: 59
Thanks Received: 10.192 in 1.739 posts
Thanks Given: 16.855
Registriert seit: Nov 2017
Bewertung:
29
03.12.2022, 23:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2022, 23:37 von havox.)
Ja, das ist schon etwas älter und normale Standardware…
Einen vollen Elkotausch werde ich da bestimmt nicht machen, bei den Preisen für ein Neues…
Viele Grüße aus Kiel,
Hans-Volker
Es gibt viel zu tun, fangt schon mal an!
Beiträge: 14.927
Themen: 797
Thanks Received: 27.915 in 6.630 posts
Thanks Given: 2.410
Registriert seit: Oct 2014
Bewertung:
124
04.12.2022, 10:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2022, 10:46 von scope.)
Zitat:Stichwort Ripple & Noise, kaum jemand außer mit einem Messgerätepark kann nach dem Tausch sagen ob alles passt.
Da reicht ein 20 € Oszilloskop....vorzugsweise ein analoges.
Zitat:Bei solchen Netzteilen hilft nur voller Elkotausch oder gleich wegschmeissen
Es sind oft nur einzelne Serien, die Probleme machen. Ich gehe davon aus, dass man das NT nach dem Wechsel der 10V elkos im Sekundärbereich noch lange nutzen kann. Zumindest an einem Rechner, der sich mit den 250....300W begnügt.
1 Mitglied sagt Danke an scope für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an scope für diesen Beitrag
• havox
Beiträge: 1.918
Themen: 103
Thanks Received: 4.427 in 1.332 posts
Thanks Given: 907
Registriert seit: Jan 2017
Bewertung:
7
Schönes Video dazu:
"Was denken Sie, passiert als nächstes?"
"Er repariert das Kabel?"
1 Mitglied sagt Danke an HiFi für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an HiFi für diesen Beitrag
• havox
Beiträge: 2.633
Themen: 59
Thanks Received: 10.192 in 1.739 posts
Thanks Given: 16.855
Registriert seit: Nov 2017
Bewertung:
29
04.12.2022, 16:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2022, 16:05 von havox.)
Nun, da der daranhängende Rechner ja stabil lief, lediglich beim Starten zuletzt mehrere Ein-Aus-Versuche brauchte, kann es ja so schlimm um das NT nicht bestellt sein. Ist ein 400W NT und der Rechner, aus dem es kommt, ist auch nicht sehr durstig Der zukünftige Linux-Rechner, der damit versorgt werden soll, noch weniger.
Aber ich schaue dann schon mal, ob ich da nach dem Einbau der zwei neuen Elkos gute Messwerte bekomme.
Tek-Oszi ist ja im Haus
Viele Grüße aus Kiel,
Hans-Volker
Es gibt viel zu tun, fangt schon mal an!
Beiträge: 2.633
Themen: 59
Thanks Received: 10.192 in 1.739 posts
Thanks Given: 16.855
Registriert seit: Nov 2017
Bewertung:
29
07.12.2022, 19:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.12.2022, 19:31 von havox.)
Sooooo - das Teil kommt auf den E-Schrott Nach Tausch der 2 Elkos schaltet es immer noch nicht wieder ein. Da ist wohl noch was anderes fratze.
Viele Grüße aus Kiel,
Hans-Volker
Es gibt viel zu tun, fangt schon mal an!
Beiträge: 30.697
Themen: 228
Thanks Received: 48.335 in 14.150 posts
Thanks Given: 29.959
Registriert seit: Dec 2009
Bewertung:
130
08.12.2022, 02:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2022, 02:24 von spocintosh.)
Natürlich war eine der Cantonesischen Anschlussklemmen hinüber...es musste Ersatz her.
Was auch für eine unfassbar dämliche...ich mag gar nicht "Konstruktion" sagen, weil es das exakte Gegenteil davon ist. Ein weiterer beredter Beweis dafür, dass Lautsprecherhersteller vor allem anderen erst mal eine wahnsinnige Menge an Sch... im Hirn haben. Wie kann man bitte auf sowas kommen ? Schnapsidee auf der Weihnachtsfeier nach 15 Glühwein ?
Nun sind die rote und schwarze Mutter übrig. Und zu schade zum Wegschmeißen...ich rechne fest damit, dass hier jemand genau diese Originalteile sucht - dann bitte melden !